网络配图
典型问题(一)危险性较大分部分项工程管理不规范。筠连县天来豪庭项目楼顶10米高支模已基本施工完成,未编制专项方案。现场发现支撑架体立杆间距过大,水平杆、扫地杆、剪刀撑严重缺失,约6米高人行通道无栏杆防护,现场无管理人员指挥,也无监理旁站。未对工人进行安全技术交底,未经验收就进行砼浇筑,未建立危大工程清单。(二)建筑起重机械运行使用存在安全隐患。塔机典型问题:1、部分力矩限制器需要调试;2、部分高度限位器失效;3、特种作业人员证件不符等。施工升降机典型问题:1、天窗限位器失效;2、未悬挂超限超载标识牌;3、驾驶室无灭火器等。(三)安全防护措施未有效落实。南溪区弘泰江景丽城二期工程外脚手架连墙件不够,硬质防护水平网防护不到位,建渣掩埋外架很久未清理,砖砌体违规使用单排脚手架。洞口临边防护不到位,硬质防护棚破损严重。屏山县中央公园一期二期项目,涂料脚手架随意搭设,立杆间距、水平杆步距太大,无剪刀撑,无可靠连接,无安全网,违规拆除外架悬挑钢管工字钢,安全通道不符合要求变形严重。筠连县未来豪庭楼层临边洞口防护层层均不到位,电梯井无防护、安全通道防护不严,隐患重重。网络配图(四)临时用电设置不规范。筠连县未来豪庭项目塔吊与钢筋房共用一个开关,动照未分,塔吊未接地,电缆线随意摆放,人踩车压水泡,很容易出现触电事故。(五)施工现场扬尘防治措施不力。屏山县中央公园项目裸土未覆盖,随地都是建渣,道路破损严重,排水不畅,无喷雾、吸烟器等控制扬尘设备。(六)现场使用泡沫夹芯板。江安县宏森景园项目办公用房设置在施工区,违规采用泡沫夹芯板,消防设施配置不足,存在重大消防安全隐患。(七)其他突出问题。屏山县中央公园项目门卫室内违约使用液化气和大功率电磁炉煮饭,现场无灭火器,防疫管控无任何措施。筠连县防疫管控也形同虚设,门卫无值班人员,无测体温、扫健康码登记台账。处理意见及下步工作要求(一)强化安全风险管控。各区县要准确把握春节期间安全生产形势和冬季施工的特点规律,紧盯危大工程管控、疫情常态化防控、农民工工资支付等关键环节,认真开展安全风险研判,采取有效的防范措施,抓好安全责任落实。(二)对照问题整改销号。各地要针对检查发现的问题,督促企业落实整改责任,采取立行立改、对标销号的方式确保问题整改到位,并请于年2月25日之前将通报项目整改情况报送市局。暗访督查各楼盘问题清单:来源:宜宾市住建局预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇